Merhaba arkadaşlar, Ac-1567R access geçiş kontrol sistemleri, ana makinalarından olan cihazımızın genel bilgilerini sizelere tanıtmak itedim.
Cihazın Teknik Özellikleri:
* Giriş voltajı: 12 Vdc
* Çektiği akım: Beklemede 30 mA, Kilit hariç aktif 100 mA dir
* Frekans: 125 Khz
* Kart kayıt kapasitesi: 42 adet ( Offline sistemlerde )
* Uyarı ışıkları: Sarı " hazır " , Yeşil " onay " , Kırmızı " red "
* Uyarı sesi: 12 Vdc, Piezo Buzzer
* Röle voltajı: 12 Vc, 220 Vac 1A
* Ağırlık: 67 Gr
Cihaz istenirse Offline veya Online olarak çalışabilmektedir.
Cihaza Kırmızı ve Siyah uçlardan elektrik verildikten sonra, Ön yüzde bulunan sarı ışık yanmaya başlar. Bu sürekli yanma cihazın offline ( bilgisayarlı bir sistemden hariç ) çalıştığını gösterir. Sarı ışık yanıp sönüyorsa online ( bilgisayarlı bir sistem ile haberleşme halinde olduğunu ) çalıştığını gösterir.
Cihazın programalama ve parametre girişleri, arka tarafından bulunan PCB kart üzerinde bulunan 5 konumlu dipswitch lerle yapılır.
Yeni Kart Tanıtma:
5 numaralı dipswitch yukarı doğru itilerek 1 numaralı konuma alınır ve sarı led yanıp sönmeye başlar. Daha sonra Proximity Kart okuyucuya tanıtılacak kartlar sırası ile okutulmaya başlanır. Her kart onaylanmasında ön yüzdeki yeşik ışık yanarak kartın onaylandığını bildirir. Kart tanıtma işlemi bittikten sonra 5 numaralı dipswitch 0 numaralı konuma alınarak kart tanıtma işlemi sonlandırılır.
Tüm Kayıtları Silme:
4 ve 5 numaralı dipswitchler yukarı 1 numaralı konuma itilerek ön yüzde bulunan kırmızı ve sarı ışıklar yanıp sönmeye başlar. 5 sn sonra yeşil ışık yanıp sönerek tüm kayıtların silindiğinin onaynı verecektir. Eğer kart tanıtımı yapılacaksa, 4 numaralı dipswitch mutalaka 0 konumuna alınmalıdır.
Kapı Açma Sürelerinin Ayarlanması:
1 ve 2 numaralı dipswitchler 1 numaralı konuma alındıktan sonra sarı ve yeşil ışıklar yanıp sönmeye başlar. Bu vaziyette ne kadar beklenir se o kadar zaman süre kaydı yapılacaktır.
Sabotaj Alarmı:
3 numaralı dipswitch 1 konumunda sessiz 0 konumunda sesli sabotaj alarmı verir.
Okuyucu Adresleme:
Sadece bilgisayarlı sistemlerde kulnnaıldığında yapılmalıdır. 5 numaralı switch yukarı doğru itilerek 1 konumuyna alınır. sarı led yanıp sönmeye başlar. bu durumda bilgisayar veya panelin kapı adresleme bölümünden kapı kaydı yapılmalıdır.ç bu işlem sonunda 5 numaralı switch tekrar aşağı 0 konumuna mutalak alınmalıdır.
Kapı Tipi Belirleme:
Sadece bilgisayarlı sistemlerde kullanıldığında geçerlidir. 3 tip olarak ayarlanabilir. 1 numaralı switch 1 numaralı konuma alınırsa Sistem bu kapıyı giriş kapısı olarak, tüm switchler 0 konumunda olursa çıkış kapısı olarak, 2 numaralı switch 1 konumunda olursa giriş / çıkış kapısı olarak tanıyacaktır.
Kolay gelsin
|